查看: 9758|回复: 1

3.5屏改为2.8屏后触摸屏无法校正

4

主题

6

回帖

12

积分

FCU3011通行证

viyjk99 发表于 2010-9-7 10:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
平台OK3_2440+wince5
把3.5屏改为2.8屏,ADS下采样触摸屏的4个角的坐标都正常,最大为(989,888),wince系统启动后,发现2.8寸屏的左上角和右上角(相对屏的连接线)有个1cm*cm左右的区域AD采样总是(1023,1023),而且其他区域的点击也整体往左下角偏移了很多;进入触摸屏校准界面后,无法退出,一直循环校准,串口总是出现提示:Maximum error 13325 exceeds calibration threshold 20

请教大家:触摸屏尺寸更换后,wince中触摸屏驱动需要调整哪些地方?TSP_MIN/MAX??横竖??
回复

使用道具 举报

0

主题

0

回帖

0

积分

飞凌-vxworks 发表于 2010-9-7 19:18:30 | 显示全部楼层
可以用我们提供的触摸屏测试程序,对照坐标的情况来调试一下
估计是你的触摸屏工作不正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则